юрий робертович Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 По новым правилам, даже у нас в деревне +/- 10% сеть, отсюда +/- 10% накал, зачем стаб сети? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 40 minutes ago, юрий робертович said: По новым правилам, даже у нас в деревне +/- 10% сеть, отсюда +/- 10% накал, зачем стаб сети? Вы уж простите, на стенах (ранее на заборах) ещё не то можно написать. Как начинают летом дачники приезжать - все, сети конец. Все время вырубают, а не то чтобы прыгало - а зимой вот норм, хотя есть сумасшедшие кто зимой топит тем самым электричеством, кому карман позволяет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДимДимыч Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 Да, творят что хотят. Недавно добежало до 260В. Звоню...матерюсь! Отвечает: 260 это в пределах максимума. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 8 минут назад, ДимДимыч сказал: 260 это в пределах максимума Брехня. Смотрим ГОСТ, 230В: 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 4 minutes ago, Stan Marsh said: Брехня. Смотрим ГОСТ, 230В: Уже прямо хочу онлайн ИБП/UPS, фазы эдак на три, ватт эдак на 10000 или даже 20000, без батареек, Б/У, договоримся... Одно время все "д...лы ...ть" садились на одну фазу сели и начинали орать. Тяжело в деревне без того самого... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрий_Б Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 15 минут назад, Stan Marsh сказал: Брехня. Смотрим ГОСТ, 230В: Так у нас опять назад откручивают 220 вольт. Ставьте АД-12М, он при 255-260 отключает сеть, у внука на неделе делали профилактику ТП, че они там накрутили хз, приехал измерил 265 вольт, хорошо Адешка стояла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 15, 2023 Share Posted October 15, 2023 1 минуту назад, Юрий_Б сказал: Так у нас опять назад откручивают 220 вольт. У нас - нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted October 16, 2023 Author Share Posted October 16, 2023 3-фазная сеть, по домам разведено, зимой в жуткие холода 215 вольт, у себя еще и 2квт обогреватель включен. Остальное время года 230в +/-5-7% Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 1 hour ago, юрий робертович said: 3-фазная сеть, по домам разведено, зимой в жуткие холода 215 вольт, у себя еще и 2квт обогреватель включен. Остальное время года 230в +/-5-7% Не всем так повезло. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey_kul Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 На питание аппаратуры приобрел стабилизатор Штиль на 2кВт (двойное преобразование: переменка-постоянка-переменка, колебания напряжения не более 1-2 В), очень серьезный аппарат, рекомендую. Влияния на звук не заметил. На фото - слева на стене висит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДимДимыч Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 Ничего в нём серьёзного нет. Российско-китайская шим поделка. Серьёзные только линейные регенераторы. И даже с ними многие замечают "ухудшение" звука. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolboyacher Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 А как звуковая бщественность относится к стабилизаторам электромеханического типа?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 Что именно: Реле или латры? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolboyacher Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 Латры с автоматически "ползающим" бегунком съёмником, если правильно сформулировал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДимДимыч Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 17 минут назад, Dolboyacher сказал: Латры с автоматически "ползающим" бегунком съёмником, если правильно сформулировал. Хорошие были старинные с колёсиком, спецура. Сейчас китайские щётки сильно вжикают и возможно искрят. На данный момент самые лучшие это ORTEA VEGA....у них кстати тоже колёсико. Но они дорогие очень. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Б Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 Дима, латр с колесиком искрит ажно в двух местах, колесиком по обмотке, и в оси колесика. Я у себя его выкинул поставил длинную заточенную щётку причём без меди чистый графит. На 19-х собрал много разных больше всего понравились Рэйчерт на 6н1п, и более чувствительный ef40 - 6н1п, (половинка с током 10 ма)- 6с19п. И 6н1п пробовал катодным повторителем, драйвовее, но звук не тот, не поёт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexKorotov Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 1 час назад, Dolboyacher сказал: А как звуковая бщественность относится к стабилизаторам электромеханического типа?? В пятницу ночью заметил, что стабилизатор как то сильно стал гудеть. Напряжение на входе оказалось чуть более 250 вольт. Стабилизатор самодельный, на ЛАТРе. Что они там задумали (чубайс вернулся) ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Ал. Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 36 минут назад, AlexKorotov сказал: В пятницу ночью заметил, что стабилизатор как то сильно стал гудеть. Напряжение на входе оказалось чуть более 250 вольт. Стабилизатор самодельный, на ЛАТРе. Что они там задумали (чубайс вернулся) ? Возможно, в преддверии зимы (когда нагрузка растёт) переключили РПН. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted October 16, 2023 Author Share Posted October 16, 2023 С года 2010, у меня работает активный фильтр-стабилизатор сетевого напряжения, для питания бытовой Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Стабилизатор обеспечивает выходное напряжение 220В+/- 3% при изменении сетевого напряжения от 190В до 250В и не искажает форму сетевого напряжения. Мощность 600вт, на мою систему хватает. Делает Владимир Тимофеев, из Долгопрудного, обошелся в 6 тыс. руб, есть на форуме Timvlv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexKorotov Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 3 часа назад, юрий робертович сказал: С года 2010, у меня работает активный фильтр-стабилизатор сетевого напряжения, для питания бытовой Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Стабилизатор обеспечивает выходное напряжение 220В+/- 3% при изменении сетевого напряжения от 190В до 250В и не искажает форму сетевого напряжения. Мощность 600вт, на мою систему хватает. Делает Владимир Тимофеев, из Долгопрудного, обошелся в 6 тыс. руб, есть на форуме Timvlv Да, было дело, мы с ним она эту тему общались. Я тоже сделал регенератор, на старом АП схемы выкладывал. Но если честно, то несмотря на некоторый прирост качества, это зря потраченное время, как очередной усилитель или кабели и прочая "бижутерия". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 14 minutes ago, AlexKorotov said: Но если честно, то несмотря на некоторый прирост качества, это зря потраченное время, как очередной усилитель или кабели и прочая "бижутерия". Может таки стабилизаторы делать, для обычных - компенсационные, для требовательных - шунтовые - для эротоманов - параметрические? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 А нормальным людям лучше не забивать себе этим голову? Да? У меня стабилизаторы везде, на работе, в клубе, на студии. Даже дома есть один. Все стабилизируют переменное. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted October 16, 2023 Author Share Posted October 16, 2023 Осцилл. С1-73 делал замеры, помогало. Старый комп вместе с винтом пришел каюк, и все пропало... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 5 minutes ago, Stan Marsh said: А нормальным людям лучше не забивать себе этим голову? Да? У меня стабилизаторы везде, на работе, в клубе, на студии. Даже дома есть один. Все стабилизируют переменное. Вот видите, как получилось: "Все, что вы хотели знать, но боялись спросить" Есть идея, уже опробованая - именно стабилизация переменного, не совсем сетевой частоты. Остается либо питать, как есть, или выпрямлять, где надо и где нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 16, 2023 Share Posted October 16, 2023 2 минуты назад, BAA сказал: не совсем сетевой частоты Был у нас и такой кружковец, создал локальную сеть в 400Гц. Что-то давно о нём не слышно, надеюсь, герцы тут не при чём. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.