Jump to content

Recommended Posts

Posted

Коллеги, добрейшего дня, намучился с правильной коммутацией данного широко известного трансика. Если вдруг кто-то постоянно имеет с ними дело или успешно имел - покажите пожалуйста, как скоммутировать, что б вторички заработали правильно. Вот мужчина на немецком вроде всё рассказал, но я с переводчиком не смог правильно включить https://ms-vint-audio.de/trafo-tfk-bv-das-raetsel-loesen/

Заранее очень благодарен. Дмитрий.image.thumb.jpeg.1f78ce7c261d9ad5cf4b93c81c3c2f73.jpegimage.thumb.jpeg.dd033bbff9f318fcad758d8915aa80ad.jpegimage.thumb.jpeg.1d69bbbfb789032ddf6ac329368b2125.jpeg

 

Posted

Привет. Не привела )) Там надо как то соеденить всё остальное между собой, что б эти цветовые схемы заработали... Немец по ссылке нашел решение, но объясняет путано, через перевод я не понимаю, схема приложена, но что то не врубаюсь...

Из вторичек нужна 6.3 3А и 29В

Posted

Вот он там пишет:

И вот решение загадки:

Предохранитель (300 мА) был вставлен между двумя желтыми отдельными проводами , которые продолжили обмотку от фиолетового к желтому, а затем к коричневому выводу .
Я заизолировал неиспользуемые свободные концы, а затем упаковал их в термоусадочную трубку,

К счастью, нам удалось понять принцип намотки, и теперь трансформатор выполняет именно то, для чего он предназначен: обеспечивает правильное вторичное напряжени

trafo.jpg

Posted

Для начала. Расковыриваем на концах все цвета, которые на первичке в паре с ws, там по 2 проволочки, их, как немец и советует, зачищаем и спаиваем вместе. Восстанавливаем целостность первички таким образом. 

  • Like (+1) 1
  • Thanks (+1) 1
Posted

А если воспользоваться известным и очень старым способом: на накальную обмотку подать 6,3 в. ?  Затем можно измерить напряжение на остальных обмотках и соединить их как нужно. Накальную обмотку найти то несложно?

Posted

Ну, первичку то всяко надо сперва починить... Вспомнил, лет 15 тому именно такой другой приводил в чувство. Даже 2 - один на Ш и один 2х катушечный, оба такие же тфк.

Posted
18 минут назад, Xрюн222 сказал:

там по 2 проволочки, их, как немец и советует, зачищаем и спаиваем вместе.

готово

Posted

Ого... Чай даже попить не успел 

Тогда должна звониться между WS  и остальными отводами, нам надо на 220 и 240.

Posted

Помог звонок друга из Перми)) 

Соединяем разорванный желтый между собой и белый-коричневый становится первичкой 240В. Вторички работают исправно)

Всем неравнодушным огромное спасибо!!!

Posted

OFFTOP

"Нужна помощь в расключении трансформатора" - сигнальщик писал...

Сколько не спрашивал, что за действие это такое - никто вразумительно не ответил - так все говорят, по их мнению. Говорю - знаю включить, подключить, выключить, переключить, отключить - а это что такое? Если к степени знакомства - то разрабатываю устройства систем пожарной сигнализации (последние 20 лет)... 

  • Cool (+1) 1
Posted

Итого:

1. 

1 час назад, Xрюн222 сказал:

Расковыриваем на концах все цвета, которые на первичке в паре с ws, там по 2 проволочки, их, как немец и советует, зачищаем и спаиваем вместе. Восстанавливаем целостность первички таким образом. 

2. Соединяем разорванный желтый провод в первичке.

3. Белый-Коричневый = первичка 240В. Вторички работают все. Трансформатор спасён и готов к работе!

Трансформатор называется Trafo Tfk Bv.41-5112.65-06.7    Был очень популярной покупкой на немецком ебэе до недавнего времени, многие их очень любили (любят) за железо и отличный набор вторичек. Надеюсь эта тема будет выдаваться в поиске по номеру трансформатора и поможет радиолюбителям правильно использовать такие трансформаторы, а не пущщать их на железо.

  • Like (+1) 2
Posted
1 час назад, alss сказал:

OFFTOP

"Нужна помощь в расключении трансформатора" - сигнальщик писал...

Сколько не спрашивал, что за действие это такое - никто вразумительно не ответил - так все говорят, по их мнению. Говорю - знаю включить, подключить, выключить, переключить, отключить - а это что такое? Если к степени знакомства - то разрабатываю устройства систем пожарной сигнализации (последние 20 лет)... 

Например. Поток Е1. Подносим разделанный кабель пар эдак на 16/34/72 и тп к "полю чудес" из нескольких кроновских колодок и начинаем их растыкивать кроновской же тыкалкой... Совершенно конкретное действие. Или. Всё то же, но кабель мультикоаксиал, и мы на него( на много таких) распаиваем 1024,2048 и тп коаксиальных разъемов, закрепляя их после рядами на кроссе... 

Posted
6 часов назад, alss сказал:

OFFTOP

"Нужна помощь в расключении трансформатора" - сигнальщик писал...

Сколько не спрашивал, что за действие это такое - никто вразумительно не ответил - так все говорят, по их мнению. Говорю - знаю включить, подключить, выключить, переключить, отключить - а это что такое? Если к степени знакомства - то разрабатываю устройства систем пожарной сигнализации (последние 20 лет)... 

Ага, тоже резануло, типа - поговорим ЗА трансформатор.

Posted
4 часа назад, Xрюн222 сказал:

закрепляя их после рядами на кроссе...

Для этого действия слова "подключить" достаточно. Впрочем, не буду изображать граммар-наци, вполне достаточно, что насквозь промерзшее отопление называется размороженным...

Posted

Нет, размороженным ( отоплением, двигателем автомобиля и тп) называется уже и лопнувшее в результате промерзания. Это проф.сленг... 

Скажем, есть же "инструкция по расхолаживанию тепловоза ТЭМ2" (и не только его, наверняка) - процедура, имеющая целью не допустить "размораживания" двигателя. 

Posted

Я когда то приглашал сантехников, полотенцесушитель установить, услышал магическую цифру - ВОСИМИСЬТЬ.

Шыйсят померкла.

Posted
В 31.05.2025 в 16:19, Akrill сказал:

Трансформатор называется Trafo Tfk Bv.41-5112.65-06.7    Был очень популярной покупкой на немецком ебэе до недавнего времени, многие их очень любили (любят) за железо и отличный набор вторичек. Надеюсь эта тема будет выдаваться в поиске по номеру трансформатора и поможет радиолюбителям правильно использовать такие трансформаторы, а не пущщать их на железо.

У ваших железо встык собрано было? У них из-за этого ток ХХ повышенный м.б.

Posted
В 01.06.2025 в 15:07, Сергей Б сказал:

Я когда то приглашал сантехников, полотенцесушитель установить, услышал магическую цифру - ВОСИМИСЬТЬ.

Шыйсят померкла.

Ага, еще ФЛЯНЕЦ - устойчивый термин даже у высшего руководства водоканалов :)

Posted
38 минут назад, DSH сказал:

ФЛЯНЕЦ

Чем не устраивает? А ДУРАЛЮМИНИЙ?Встречал в энциклопедии машиностроения 50-х годов.

А кофе оно?

Posted

Duralumin звучит как дЮралумин что по немецки, что по английски.
А вот фланец, он и есть фланж(ч(ш)). Вопросы транслитерации импортного. Так устоялось.

Posted
41 минуту назад, борис сказал:

Чем не устраивает? А ДУРАЛЮМИНИЙ?Встречал в энциклопедии машиностроения 50-х годов.

А кофе оно?

Дык на фланцы ГОСТ имеется :)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • 1048   0,3  С 1 Ом    1046  1,2
    • Спасибо. Просто вы сказали: "если покупать сейчас винил, то современных групп", вот мне и померещилось, что речь идёт о других жанрах. 
    • Хвала модераторам что досрочно меня из бани освободили ! В ответ обязуюсь вести себя согласно правилам форума .
    • За Вашей мыслью сложно уследить , все уже привыкли. :) с LMкой просто пример , как получить петлевое повыше, что собствено не секрет , вопрос только с устойчивостью.  
    • Я и сам не понимаю , впечатление что автор сам не знает , что за формулу применил для графика и почему. Реакция неадекватна простому вопросу.  И еще , так на какой частоте и какой запас будем считать признаком упоминаемых сверхлинейников ? Нелишне бы определиться. 20-100-200… кГц ?   
    • Если у кого-то есть профессиональный настольный рсл метр, вот интересно было бы сравнить по точности измерений с этим китайцем. Функционал конечно хороший за такие деньги, точность  тоже вполне, раньше стрелочниками пользовались и никого не смущало, а теперь точность лучше 1% уже не комильфо?
    • Спорный тест. Если бы он сравнивал с прибором высокого уровня, допустим HIOKI - парные измерения.  https://www.eevblog.com/forum/testgear/your-experience-on-lcr-meter-der-ee-de-5000-hantek-8813c/ Еще смущает до 100Н у LC1020E. Как-то не видно восторгов от прибора. Хотя по функциям классная штука. Китайцы умеют сделать продвинуто, другое дело, что не всегда прибор показывает с заявленной точностью )
    • ТаргеТ, дело конечно ваше. Но зачем тратить деньги на "почти приборы"? Может учше подкопить и купить что-то из нормального ? Например UNI-T UT622A.  У меня UT622Е - дополнительно добавлена функция измерения сопротивления на постоянном токе и присутствует частота 100кгц.  Вот это аппарат! 3 года уже пользуюсь. Правда покупал ещё на али по 17 тыс. руб. https://www.ozon.ru/product/multimetr-ut622a-mostovoy-izmeritel-lcr-esr-usb-obmen-akkumulyatornoe-pitanie-755358236/?at=z6tOqQ9rKcNvrzgyf837vJ7UEAMj3nCy54V8ZTnvpRjZ   UT622-RU-инструкция русская.pdf
    • до арма верхней части как понял? Пропитать каким то силиконом что ли...или маслом для двигателя Благодарю вас
    • Может вот такой, мой земляк тестирует. https://dzen.ru/video/watch/6928b1f81049f23a3cce60e8
    • https://jersikarecords.com/shop/ols/products/vyacheslav-ganelin-deniss-pashkevich-arkady-gotesman-variations https://jersikarecords.com/shop/ols/products/xn-krlis-vanags-latvian-radio-big-band-identities-ief https://jersikarecords.com/shop/ols/products/ilze-bertrand-codex-faenza https://jersikarecords.com/shop/ols/products/atis-andersons-organ-trio-organic-city   но очень внимательно надо читать чтоб не купить цифру..и еще как понял на конверте пишут диджитал или аналог в углу вверху
    • Как вычисляет не задумывался. Давай я завтра подкину 1 Ом.   Сейчас у нас уже первый час.    Спать собираюсь.
    • ДимДимыч, а как он еср измеряет, этот прибор? Ёмкость на постоянке скорее всего по скорости заряда до 1в от фиксированного тока. А вот еср как оттуда вычисляется? Если попробовать добавить впослед резистор 1 Ом он это увидит на еср?
    • Насколько я вижу из графика петлевого усиления (Decoder дал график именно петлевого усиления,  а не усиления без ООС) 20 кГц 115 дБ, 100 кГц 80 дБ, 1 мГц  23 дБ. Участок 100 кГц 1 мГц крутизна спада 60 дБ на декаду, а выше по частоте 20 дБ на декаду. В зоне  единичного усиления 20 дБ на декаду. Все что нужно для устойчивости обеспечивается. Не понимаю причины для конфликта.  
    • Если уйти от декларативности , схема понятно. Какие известны , если были обмеры) её параметры ? Уровень шума на выходе , коэффициент стабилизации , рабочий ток?     Столкнулся просто  с одной прям мистической штуковиной , касаемо этих выпрямителей и стабов как таковых , когда применяешь их для питания тех же цифровых схем ( в аналоге может и не так критично) . Но в цифре от качества БП , особенно минимизации шумов на его выходе, звук зависит радикально , не только мною замечено . К примеру опция USB -транспорта - Аманеро с хорошими осцилляторами , с обычным кремниевым выпрямителем и мс - стабиком уровня 78... , с буквой ""а"" , миним. шум , заметно лучше по многим критериям , чем питание её же от штатных +5в с компа .  Но музыкальность уровня "" винила и ленты"" оказывается эта аманера (многие испытали недеццкое удивление) вдруг выдаёт , когда начинаешь ей давать выпрямление (режим ОППВ) и стабилизацию на германии , но с блек  гейтами после  выпрямителя , лучшими чистильщиками из существующих.    Поэтому такие схемы , как Ваша , всегда вызывает не только ностальгический интерес .  И последнее , в самом стабе коэф. усиления П4 ? У них не густо , как известно .
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      108.7k
×
×
  • Create New...