Кто как выходит из положения при отключении сети квартиры (дома). С домом понятно, можно генератор, в-генератор или солнечные батарей. В квартире такое не прокатит. На старой кв-ре у меня стояли 4 аккумулятора на 144 а/ч соединенных в параллельно и ИБП 1000 от компа, но там позволяла площадь, стояли в туалете 1.5Х1.5 метра. Сейчас живу в 1 комнатной, места есно не хватает, свои железки еле распихал по углам. Вопрос состоит в экономии и зарядке их, так как ИБП сам жрет не хило, купил на медни ЛЕД лампы AC/DC 12-36 вольт 8 и 10 ватт, естественно заявленные параметры не соответствуют, особенно по току жрут в 2 раза больше, на 12 вольт 8ватт 650мА, 10 ватт 730мА. Думаю что собрать для заряда, должно быть два режима, заряд с переходом в буферный режим. Кто что посоветует.

Posted

 Я не совсем понял что требуется заряжать. Разумно найти батарею от ЭМ с электроникой и зарядником на 10 кВт час. Дешево не будет. Ваша конфигурация 144*48=7 кВт час, что примерно соответствует. Покупаем минвэллы на 15 в с токоограничением, ампер от 5 до 15. Настраиваем на 14.2 выходы и живем. Года 3, может 5 такое проживет, в смысле батарей. Авто батареи буфер не любят, а которые  Sonnenschein, от зеленки, с 10 летней гарантией, вам по цене не пронравятся.

Posted

На аварию дернули, мысль потерял. Нет сейчас 144 сдал в приемку, простояли 15 лет в режиме постоянного подзаряда со стабилизацией по напряжению 2.26-2.3 вольта на банку, в качестве зарядного был использован доработанный блок питания от РТ харвест. Продолжительно работали только раз в течении 3х суток, когда на ТП сгорели сразу 2 транса на 250кВт. Сейчас есть десяток гелиевых акк. на 12 вольт 12 ампер, которые будут использоваться в качестве аварийных без преобразования в 220. Требуется зарядное ус-во с двумя режимами, стабилизация по току, и стабилизацию по напряжению для постоянного подзаряда. В принципе можно взят и 144  с базовой станции мегафона по дешевке, но куда их ставить, да и вес у них не не хилый. Говорите авто не любят буфер, а в каком они работаю, там идет постоянно зарядка и отбор, как раз буфер, а вот чего они боятся так это разряд малыми токами, они СТ а не С которые рассчитаны на малые токи. Все подробно описано в инженерно техническом справочнике по электросвязи 1976 год, к сожалению авторов не помню, отсутствует титульные листы. Фото ниже, очень хороший справочник, написано доходчивым языком.

IMG_20230420_145107_1.jpg

Posted

Cколько пробег авто в год? Пусть 100 000км, такси, это примерно 2000 часов. Как-то так. Максимум через 5 лет (40000 часов) батарея, даже кальциевая, которая воду не теряет, помирает. Более того автоаккум не любит глубокий разряд, исключая старт-стоповые. Надо стекломатовые deep cycle или специализированые "зеленые". У меня с отдельным зарядником стоят 5 лет и пока пока. Либо коротится либо обрывается - обычно коррозия положительного электрода.
P.S. Было время и ваш покорный слуга разрабатывал электромобили в славном городе Детройте. Propulsion. 

Posted

Из аккумуляторов самый лучший на данный момент - LiFepo4.

Работает от -20 до 60 по Цельсию. Самое большое количество заряд/разряд из всех вариантов.

Если специально для быта - выглядит примерно так.default.thumb.png.8f4eeee337dd72dbc2faafaa52dd6b10.png

Если просто заказать аккумулятор с несколькими выходами, то стоит половину цены от станции(примерно 800 - 1000 USD за банку на 8-10 тысяч Wh) на фабрике в Китае.

  • Like (+1) 1
Posted

Так разговор не про автомобильные, у них разные задачи, я на узле свази обслуживал  2 СК 24 вольта 720а/ч и 2 СК 60 вольт емкость не помню, проработали в буфере 16 и 18 лет соответственно. На вартовском СТ 65 проездил 6 лет, без обслуги, купленном на перекрестке, в свази выходом из строя Саратовского  посреди этого перекрестка в 97 году. Да и качество сейчас не то, чем быстрей выйдет из строя, тем быстрей человек купит новый (девиз менеджеров)

 

 

 

Posted
7 минут назад, Пикассо сказал:

Из аккумуляторов самый лучший на данный момент - LiFepo4.

Работает от -20 до 60 по Цельсию. Самое большое количество заряд/разряд из всех вариантов.

Если специально для быта - выглядит примерно так.default.thumb.png.8f4eeee337dd72dbc2faafaa52dd6b10.png

Если просто заказать аккумулятор с несколькими выходами, то стоит половину цены от станции(примерно 800 - 1000 USD за банку на 8-10 тысяч Wh) на фабрике в Китае.

Мне только освещение, зачем мне станция. Если была бы нужда в мощности, в гараже стоит ИБП-48 вольт на 12 аккумуляторов 144 амперных. Я  б ее запустил, вот только размеры ее 1800Х700Х700, и вес за тонну, и не какой нибудь китай, а нокия 2003 года выпуска.

  • Like (+1) 1
Posted

Такие славные стеклянные ванны? Но неважно. Свинец точно проще, хотя цены странные - они нонче на все странные. 80 тыров за 10000 ватт часов как-то нуля не хватает, в цене. Leaf 24 000 Втч  стоит бу 140000 

Posted
7 часов назад, Юрий_Б сказал:

Кто как выходит из положения при отключении сети квартиры (дома)

Вопрос актуальности автономки для квартиры в городе?, больше чем на пару часов за последние лет 25 я не припомню.

Держать в квартир пару 120акб наверное актуально для поддержания работы аппарата ИВЛ.

 

Posted

Если только для света тогда намного дешевле. Можно даже смонтировать через 3х позиционный автомат чтоб удобно переключать.

Этот какой нибудь Китай заткнет за пояс по технологиям и надежности две Нокии 2003 года). Фабрик производителей много, делают на сторонних батарейках, своего производства, или производства Panasonic(цена в 1,5 раза выше). Гарантию 5 лет или 2000 циклов, любого вида навороты для удобства. Нужно исследовать рынок и искать лучшее предложение по качеству(цена примерно одинакова, хоть фабрика, хоть посредник, хотя с посредниками не общался, сужу только по заявленной стоимости, может там налипнет при переговорах).

Ноль добавится, когда такая станция будет в Вашем городе(образно конечно, но в 2-3 раза дороже будет точно)

Posted

Я все равно не понял в чем проблема заряда, тем более неприхотливого свинца. Источники MeanWell (и не только) в большинстве своем работают источник тока-источник напряжения. На многих даже написано, что аккумулятор заряжать можно. Ставим напряжение на выходе как нравится и все. С/5-С/20  по току заряда пойдет.

Posted
38 минут назад, Карабасс сказал:

Вопрос актуальности автономки для квартиры в городе?, больше чем на пару часов за последние лет 25 я не припомню.

Держать в квартир пару 120акб наверное актуально для поддержания работы аппарата ИВЛ.

 

Как раз на паску сидели, мы то ладно, церковь тоже на свечах службу вела. Актуально не актуально, если есть возможность взять.

Posted
29 минут назад, BAA сказал:

Я все равно не понял в чем проблема заряда, тем более неприхотливого свинца. Источники MeanWell (и не только) в большинстве своем работают источник тока-источник напряжения. На многих даже написано, что аккумулятор заряжать можно. Ставим напряжение на выходе как нравится и все. С/5-С/20  по току заряда пойдет.

Надо попробовать. Сейчас на работу приеду, у нас там ОПС сигнализацию меняют, мож у них что есть.

Posted

Выменял на 40л. нерж. каструль у ОПСников  готовый блок ИВЕПР 12/3.5, выдает стабильно 12.7 вольт 3.5А, в общем проблема снята, всем спасибо за участие.

IMG_20230421_140617_1.jpg

IMG_20230421_140603.jpg

Posted
4 часа назад, BAA сказал:

AGM - то самое из кислотных. Как доктор прописал.

Итак, аккумуляторы схожи отсутствием жидкого электролита и наличием чистого свинца. Однако основной принцип работы отличается: у AGM — маты из стекловолокна, GEL — отсутствие таких матов, зато наличие геля.

Posted

Сделал аварийное питание, сначала хотел коммутировать через автоматы по внутренней проводке, но жена встала в позу, она продвинутая диспетчер в аварийке,  говорит подай мне ретро, ретро так ретро.

IMG_20230421_145834_1.jpg

IMG_20230421_145817_1.jpg

IMG_20230419_225848_1.jpg

  • Like (+1) 2
  • 1 year later...
Posted

Задали мне задачку, сделать автономное питание в загородном доме, мое видение, так как дом будет иметь минимум бытовой техники: посудомойка, СВЧ печь, 2 телевизора, освещение. В качестве источника  солнечная панель 24 вольта, контроллер заряда АКБ, 4 АКБ  включенных  параллельно-последовательно, два инвертора, один будет работать только на посудомойку и СВЧ, второй на телевизоры, почему так, потребление инвертора на холостом мама не горюй, зачем гонять инвертер 2 кило на ТВ, когда можно разделить питание ПММ-СВЧ и ТВ с разных инверторов 2 и 0.6 киловатт, освещение ЛЭД на 24-36 будут питаться от АКБ на прямую, вот такая задумка. Вопрос кто нить занимался автономкой?

Posted
53 minutes ago, Юрий_Б said:

Задали мне задачку, сделать автономное питание в загородном доме, мое видение, так как дом будет иметь минимум бытовой техники: посудомойка, СВЧ печь, 2 телевизора, освещение. В качестве источника  солнечная панель 24 вольта, контроллер заряда АКБ, 4 АКБ  включенных  параллельно-последовательно, два инвертора, один будет работать только на посудомойку и СВЧ, второй на телевизоры, почему так, потребление инвертора на холостом мама не горюй, зачем гонять инвертер 2 кило на ТВ, когда можно разделить питание ПММ-СВЧ и ТВ с разных инверторов 2 и 0.6 киловатт, освещение ЛЭД на 24-36 будут питаться от АКБ на прямую, вот такая задумка. Вопрос кто нить занимался автономкой?

У меня сеть есть, мудрствовать лукаво не стал. Взял ИБП итон 6 кВА, батареек AGM на 36Ah 12В 20 штук вот и ура, ибп хитрожопый и не включается пока сеть есть. Не дай бог насосий будет - надо проверять. То есть инвертор точно с запасом. Вряд -ли какой-то кпд не такой. у инвертора. Судя по размерам - там повышайка и нарезалка в переменку. Сделать для ПММ и печки выключатель. Надо мыть - включил, не надо - выключил. Телевизоры нынче тоже как ноутбуки.

Posted

А зачем на 6 кВа,  с него 4,5 кВа в долговременном режиме можно снять, лишняя нагрузка на АКБ не айс,так я и буду делать так, будет попеременно подключаться к ПММ или СВЧ, насчет ТВ  спрошу Евгения ака (CHEL_EV) он у нас спец по ТВ.

Posted

Тоже озаботился данной темой, а в дальнейшем нас всех ждёт режим почти без электричества.

От централизованной системы с большим аккумулятором отказался давно, неудобно, инверторы с их КПД, провода и прочее.

Сейчас закончил апгрейд холодильника Либхер, сцуко, 86000 отдал, и хватило его на 1,5 года, прогнили алюминиевые трубки в пенопласте.

Ободрал всё, и всё выбросил. Установил трубки медные, везде,  добавил ещё два испарителя в холодильной и морозильной камере, они размером поменьше штатных, и добавил 12/24 вольтовый компрессор, что бы от аккумулятора без инвертора. Если с нуля, то есть продукты с комнатной температурой, то 12 вольтовый компрессор конечно тужится, жидко пучит, но за сутки охлаждает холодильное отделение до +6 градусов, и морозилку до -11, протребляя при этом 4,5 ампера от 12 вольт, через сутки, когда всё почти устаканилось, ток падает до 2,5 ампер, а ещё через сутки, если ничего не подкладывать, и особо туда не ползать, ток устанавливается 1,7 ампера, и так и живёт. Включается на 3-5 минут каждые 20-25 минут. Холодильник ростом 210 сантиметров.

Хладоагент R600 заменил на R134, с заменой масла и подбором капиллярной трубки, хорошо бы конечно R12, но это только с заменой компрессора.

В деревне электричество давали на 2 часа, после обеда, обложил холодильник и морозильник пенопластом 50мм, и отодвинув сзади решётку - конденсатор засунул пенопласт под неё, что бы сзади холодильник не грело, стал включаться раз в 2-3 часа на 4-5 минут, и за сутки между включениями не пытался разморозиться.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Тему можно закрыть.
    • Есть вопрос по теме. На принципиальной схеме интегратора обозначен конденсатор 1мкфх50В а на печатной плате предусмотрено место для установки трех конденсаторов по 1мкфх50В По итогу должно быть 1мкф или 3мкф?
    • Настоящая причина сокрыта от глаз. Я перебрал в симуляторе все варианты доступных тогда Сухову и Видерхольду транзисторов в ВВ, тщательно корректируя по устойчивости каждый вариант. Оказывается, если в исходном усе Видерхольда все транзисторы - ВЧ, и ниже, чем 20М, фт ни у одного не было, то Сухову достались СЧ-приборы с 3М. Как с ними ни бейся, глубины ООС более 50 дБ@20к не получишь. Тогда только 0,001%, а то и хуже - на 20 кГц все 0,002%.  К тому же, Сухов до того худо разбирается в частотной коррекции, что до си пор хвастается довольно плёвым конденсатором С6 коррекции на опережение.    ...тщательно содранный с моего ВВС-2011: По наличию ППК можно сказать, что это ранняя версия. Потом Николай эту коррекцию выбросил, ещё и кино снял, где её ругал - не от большого ума, как оказалось: эта цепь нужна для устойчивости УМ, и недавно я прочёл на Хоботе, что усилитель ХХИ палит дорогие термалтраки.  Ну как так? Да глянь сперва в симуляторе, что эта цепь делает, и зачем поставлена, а потом принимай решения. 
    • Собирал такой фазоинвертор на 6н8с прошлой зимой, железо 150 Вт. Отлично работает, именно его и хочу поставить на раскачку ГУ-48 в РР. Выше прочитал интересный вариант - включить 2 тр-ра. Обязательно сделаю через 1-2 недели.
    • Если со схемами, то и спалиться недолго. 
    • Оффтоп (согласен на read only, только недолго, не позже Пасхи)  Это общее поведение группы ("ультралинейщиков"), которая, едва вошедши в чужой дом, начинает с обвинений в том, что, дескать, все делают (о "слушают" речь не идет) неправильно, при этом настырно влезают в любые темы независимо от их содержания лишь бы заявить о себе и своих сакральных знаниях второго и третьего полюсов порядков. Ладно бы еще разговор бы вели в технических терминах, так ненадолго их хватает даже в обращениях к собеседнику (почему-то всех в этой группе), ну максимум на три сообщения - начинается переход на личности, домыслы о поведении, попытки увести разговор в русло "докажи что ты не дурак" и т. п.  Прискорбно наблюдать одно и то же куда бы ни пришла эта группа... 
    • Этот сухов сломался. Он сейчас такое о глубине ООС плетёт, что на голову не натянешь. Например: сверхлинейный усилитель - это квадратные колёса, и, чтобы не трясло, применяют ООС - как рессоры, очень много рессор.  Что он ещё городил? Искажения ВК усилителя, перемноженные на усиление (на каждой частоте - разное, к слову) не должны превышать единицы. Почему именно единицы? Бог весть. Гораздо логичнее было бы основание натурального логарифма или число Пи.  Я честно пытался понять абстрактные гиперболы и загадочный ход мысли гения 80-х, не вышло. Дело в том, что  Усиление - это линейность, ещё до охвата всяческой ООС. То есть, никаких квадратных колёс исходной нелинейности, которые надо скруглять глубокой ООС, в помине нет. Набираешь усиление - набирается линейность, автоматически и необратимо.  Транзисторы БТ, ПТ, ОУ, лампа всегда будут нелинейными. Это онтология, ничего не попишешь: всегда в усилителе, собранном из нелинейных деталей, на выходе будут искажения.  Но с охватом ООС их можно задвинуть под шумы, в непроявленность, за горизонт неслышимости.
    • И я. Тогда на коллекторе у него довольно большой размах напряжения, и снизить искажения от эффекта Эрли (большее усиление - при бОльших напряжениях коллектора) можно простым каскодированием транзистора. 
    • Music Angel - Ламповые усилители - SINGLE-ENDED VS PUSH-PULL Очень толковые соображения старого опытного лампадника.  Я не против, чтобы вы лепили лампады. Но тогда делайте это по науке, и знайте, чего вы хотите: низких искажений. Их у нас есть. 
    • Эпсолютли, май ян френд. ht tps://ldsound.club/threads/vvs-2011-um-nachal-nogo-urovnya.2568/post-405095 Вот тут написано, сколько и каких профессиональных лампадников переиграл ВВС-2011, довольно ещё скромный сверхлинейный усилитель начального уровня. 
    • Так он на то и гитарный комбик что б уши сверлить ! 
    • Да его и не надо особо. Говорится же: процент уже есть. Это значит, что микродинамики - это уровней до -96 дБ, там нет никакой, всё, что можно услышать - это -40 дБ, положенных при 1% искажений. То есть, из динамического диапазона вырезано 56 самых смачных децибел тонких звуков.  Мы тут против самоиздевательств, знаете ли. 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      108.9k
×
×
  • Create New...